Использование электронного трансформатора в качестве источника питания
Posted: 06 Jan 2023, 16:55
В продаже есть достаточно дешевые электронные трансформаторы. Давно хотел попробовать насколько реально использовать их в качестве источника питания. Взял такой вот трансформатор на 200Вт
Доработка понятна из следующей схемы Резистор был выбран номиналом 10 ом. Этот резистор сильно греется поэтому должен быть рассчитан на мощность 5-10Вт.
Кроме этого параллельно конденсаторам С2С3 были установлены электролиты 120uF/400V.
Обмотка L2 была увеличена до 8 витков. К ней был подключен выпрямитель на 4ке КД213.
На холостом ходу выходное напряжение после выпрямителя составило 21.8в. Под нагрузкой в виде проволочного резистора 3 ом оно уменьшилось до 17.4в. При этом ток через резистор составил 5.8А. Мощность потребляемая нагрузкой - 101Вт.
При подключении другой нагрузки получены такие данные:
нагрузка 3+4,7=7,7ом - 19в(2,47А, 47Вт)
нагрузка 15ом - 20в(1.3А, 26Вт)
Его схема
Без нагрузки такой трансформатор не запускается. Доработка состоит в том, чтобы левый вывод L1 подключить непосредственно к коллекторам VT3VT4. Обмотка 1W трансформатора Т1 подключается к дополнительной обмотке из 2х витков на трансформаторе Т2 через резистор 10ом.Доработка понятна из следующей схемы Резистор был выбран номиналом 10 ом. Этот резистор сильно греется поэтому должен быть рассчитан на мощность 5-10Вт.
Кроме этого параллельно конденсаторам С2С3 были установлены электролиты 120uF/400V.
Обмотка L2 была увеличена до 8 витков. К ней был подключен выпрямитель на 4ке КД213.
На холостом ходу выходное напряжение после выпрямителя составило 21.8в. Под нагрузкой в виде проволочного резистора 3 ом оно уменьшилось до 17.4в. При этом ток через резистор составил 5.8А. Мощность потребляемая нагрузкой - 101Вт.
При подключении другой нагрузки получены такие данные:
нагрузка 3+4,7=7,7ом - 19в(2,47А, 47Вт)
нагрузка 15ом - 20в(1.3А, 26Вт)